发布日期:2024-11-21 16:21:34 更新时间:2024-11-22 02:07:44 浏览次数:3482  

大家好,关于要做锅炉主连锁试验,怎么回事?很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于为什么不让锅炉提前并网的知识,希望对各位有所帮助!

要做锅炉主连锁试验,怎么回事?

工作原理:燃料经破碎机破碎至合适的粒度后,经给煤机从燃烧室布风板上部给入,与燃烧室炽热的沸腾物料混合,被迅速加热,燃料迅速着火燃烧,在较高气流速度的作用下,充满炉膛,并有大量的固体颗粒被携带出燃烧室,经气固分离器分离后,分离下来的物料通过物料回送装置重新返回炉膛继续参与燃烧。经分离器导出的高温烟气,在尾部烟道与对流受热面换热后,通过除尘器,由烟囱排出。

汽机具备除氧器上水条件时单元长联系上水,并投入加热,要求水温大于汽包壁温40度。

锅炉上水前后机组长安排专人记录锅炉膨胀指示。

单元长安排在投加热前或锅炉起压前结束大联锁试验。

炉汽水系统工作票全部终结开始上水,上至可见水位、炉内脚手架拆除后立即投入炉底加热。锅炉上至正常水位后,除氧器继续投加热至较高水温,以利于启动节油和预防屏过超温。

1、机组跳闸保护有任何一项不正常;

2、影响锅炉启动的设备和系统检修工作未结束,工作票未注销;

3、新安装或A级检修后的锅炉未进行水压试验或试验不合格;

4、锅炉主要仪表(主、再热蒸汽压力及温度表,汽包水位计,给水流量表,炉膛负压

表,排烟温度表,氧量表)缺少或不正常,且无其它监视手段;

5、炉膛安全监控系统FSSS系统不正常而影响机组启停及正常运行;

6、协调控制系统CCS不正常,影响机组操作,短时间内不能恢复时;

7、锅炉电气总联锁试验不合格时;

9、汽包就地水位计、安全门等附件不能全部投运。

1、锅炉水位低报警连锁,水位高报警连锁。

2、MFT,锅炉压力高保护连锁。风机启动保护连锁。烟风保护连锁(引风机跳车,其它风机跳车加MFT)除灰除渣顺控连锁,上煤系统顺控连锁,锅炉给水泵压力低连锁

要做锅炉主连锁试验,怎么回事?

3、燃气锅炉还有炉膛正压保护,灭火保护,FSSS,MFT,燃气压力低,系统断电保护

1、一、整流器问题:脉冲点火器和控制板如果有在其中一方出现常见故障,燃气锅炉就不可以运行。设定锅炉打火工作压力过高或是过低,不会再打火范畴以内。

2、解决方法:检查锅炉工作压力,看工作压力是否在燃烧器点火工作压力范围内,以便在控制箱内实际操作。

3、二、天然气进口工作压力太低或是太高,燃烧器不打火。

4、解决方式:查询燃烧器进口气压表,看工作压力是不是复合型锅炉的打火工作压力

5、三、水位问题:燃气锅炉渗水区的水无法正常通过,锅炉水位过低,低于锅炉极低的水位,锅炉完全特许连锁,燃烧器未点火。

6、解决方式:检查锅炉水位是否低于锅炉极低水位,清洗过滤塞。

7、四、继电器问题:燃气锅炉若打火的时候只听见打火声,没有继电器“嗒”磁吸音,很有可能为继电器毁坏或是脆化,继电器脆化,会不会受到操纵,在点火开始时要吸合一下,打得起火,但随后合闭又歇火了;在确定继电器优劣以前要确定整流器控制回路可否一切正常,若有毛病,不可以操纵继电器吸合。燃烧器调节天然气和操纵供风不科学,燃烧器打火后全自动灭。

8、解决方式:天然气与气体调节占比不对,气体进风太大,打火后全自动救火

9、解决方式:一般的燃烧器都有内置的测漏装置,可以自动检测。

10、六、排风管没法一切正常排气管。燃气锅炉排风管有堵塞,结算排风管堵塞物排风管太长,未恰当设备。排烟系统温度过高,锅炉全自动连锁加盟维护,燃烧器不打火。

11、解决方式:查验锅炉排烟系统温度,看是不是高过锅炉的锅炉吹管过剩空气系数

12、七、锅炉急停按钮被操作失误,燃烧器不打火(锅炉不运行)

13、解决方式:这个时候一般全部的作用都无法应用,能够自主检测。

1、蒸汽锅炉自动是电子打火,油压正常不,锅炉的联锁装置呢?

2、可能电路有问题,应该是自动控制器坏了,点火装置坏了。要不就是电池没有电量。还有就是手动点火不需要电也是没有什么影响的。燃气锅炉燃烧机自动启不起来,手动还行